背景

的 Vent Sizing Package 2™(VSP2™)是一种低热惯性绝热量热仪,用于利用最新技术进行过程危险性表征 迪尔斯 technology 获取关键的不正常过程设计数据。 它是原始版本的商业版本 DIERS 台式秤 福斯克&Associates,LLC(FAI)VSP2插图

其通用的设计允许VSP2 模拟可能导致化学反应失控的异常(异常)情况(例如冷却损失,搅拌失误,试剂误加料,大量负载的异常,批次污染,火源加热等)。由于它是一种低热惯性(phi因子)设备,因此可以直接调节温度和压力的上升速率。 FAI不仅利用VSP2™ 在我们设备齐全的危害实验室中,但我们也制造和销售热量计以供客户使用。

效益

的 VSP2 utilizes established 迪尔斯 技术 to identify and quantify 工艺安全 hazards so they can be prevented or accommodated by process design.  
测试数据包括绝热的温度和压力变化率,由于较低的热惯性,可以将其绝热速率直接应用于过程规模,以确定卸压口尺寸,急冷罐设计以及与过程安全管理相关的其他卸压系统设计参数。 VSP2获得的绝热数据 可用于表征反应性化学物质以及由于工艺失常条件而可能发生的后果。

优化温度测量

从VSP2™获得最佳温度读数 测试时,请务必记住将保护加热器的每个元件的护套接地到测试单元的填充线,如图1所示。 两者的盖子的鞘 防护加热器的侧面元件应使用鳄鱼夹跨接至测试单元的填充线。 这消除了加热器对测试单元热电偶的电气干扰。 另外(根据VSP2™ 手册),安全壳应接地至VSP2™ control box chassis. 最后,热电偶电缆插入热电偶密封套的屏蔽层也应接地到安全壳的外部。 这些措施有助于确保无噪声的温度测量。 如果使用的是FAI超级磁力搅拌器,则热电偶电缆的方向应远离安全壳,并保持在超级磁力搅拌器上方。 这避免了搅拌器强磁场的干扰。 

特征

的 versatile configurations offered by the VSP2 设计直接模拟过程条件,包括:

  • 失去冷却或搅动
  • 反应物积聚或放出
  • 批次污染
  • 的rmally initiated decomposition
  • 居民潜伏时间
  • 原位液体/气体计量或采样

应用领域 

VSP2™的使用 可以帮助用户获得完整的化学系统数据,例如:

  • 低热惯性测试允许将数据直接应用于过程规模
  • 温度和压力上升率适用于泄压系统设计 “基于 DIERS 两相流技术,被OSHA认可为 “良好的工程实践”
  • 许多测试配置
    -   固体,液体或两相混合物 
    -   封闭或开放(通风)测试
    -   比例排污模拟
    -   测试单元可用于304&316不锈钢,哈氏合金C,钛和玻璃
  • 准确的绝热数据
    -    Onset temperature
    -   总绝热温升(ΔT广告)
    -   反应或混合热
    -    Vapor pressure data
    -   达到最大速率的时间(t先生 )
    -   自加速分解温度(SADT)
  • 泄压口尺寸
  • 淬火槽设计
  • 污水处理
  • 临界温度
  • 两相流的影响

固定资产投资还创建 PrEVent software 允许用户使用行业认可的方法来实施实际的应急通风口尺寸。  It applies DIERS 方法(包括Leung-Omega和Fauske方法)用于反应化学,API 520/2000或NFPA 30用于非反应系统。

有关VSP2或绝热量热法和泄压系统设计的更多信息,请通过[email protected]或630-887-5278与Jeff Griffin联系。

的 Versatile VSP2 – Still Cooking After 26 Years

 

话题: 危害识别, 工艺安全, 过程危害分析, 泄放, 通风口尺寸, 过程危害, 化学工程安全, 失控的反应, 反应性危害, VSP2, 迪尔斯, 化学反应, 绝热量热法, 救济系统设计

cta-bg.jpg